找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1129|回复: 3

请教主板信号地如果接入30V交流电的后果?

jianggn 发表于 2008-6-12 14:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国山东济南

马上注册,结交更多好友,享用更多功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一机器主板信号地通机壳,交流供电地线上有30V也通机壳,请教会出现什么现象的问题?
天蓝科技 发表于 2008-6-12 23:13:39 | 显示全部楼层 来自 中国广西防城港
你试一下就知道..
呵呵..
到时来别忘了来告诉我们...
回复 支持 反对

使用道具 举报

jianggn  | 发表于 2008-6-13 11:50:51 | 显示全部楼层 来自 中国山东济南

回复 1# jianggn 的帖子

不好意思之前可能描述不清,交流供电火零间压差为220,火地间180V,地零间30V,使用ATX电源,机器有时能启动有事不能启动,想了解一下对主板的具体影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

4920614 发表于 2008-6-13 21:11:57 | 显示全部楼层 来自 中国湖南邵阳
从你的说的现象看起来没大事。。把插座接地看下是不是好了
回复 支持 反对

使用道具 举报