找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1976|回复: 5

[电源维修] dell 1800服务器冗余电源求援,有图(已修复)

yyzztm 发表于 2013-2-24 14:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国湖南湘潭

马上注册,结交更多好友,享用更多功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 yyzztm 于 2013-5-12 00:07 编辑

dell 1800服务器冗余电源无输出,查电源输入整流后有300V,待机电源输出为4路,4.5V,11V.1.5V,3.5V,其中3.5V供一次控制电路,由于没有接触过此类电源,请高手指教,谢谢
DSC00801.JPG DSC00802.JPG DSC00803.JPG DSC00804.JPG DSC00805.JPG DSC00806.JPG DSC00808.JPG DSC00784.JPG DSC00786.JPG DSC00787.JPG DSC00788.JPG DSC00789.JPG DSC00790.JPG DSC00791.JPG DSC00792.JPG DSC00794.JPG DSC00795.JPG DSC00796.JPG DSC00797.JPG DSC00798.JPG DSC00799.JPG
     
炸炸 发表于 2013-3-18 17:03:27 | 显示全部楼层 来自 中国北京
请问,dell 1800服务器冗余电源只有一个模块怎么加电啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

七星数码 发表于 2013-3-22 20:43:24 | 显示全部楼层 来自 中国河南郑州
最好是找图纸看看,控制信号过去没。
回复 支持 反对

使用道具 举报

yyzztm  | 发表于 2013-5-11 23:39:30 | 显示全部楼层 来自 中国湖南湘潭
已修复,3.3VSB回路故障。
回复 支持 反对

使用道具 举报

rxhang 发表于 2014-7-3 20:41:36 | 显示全部楼层 来自 中国上海
具体哪里故障,能分享一下吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

ucserver 发表于 2015-1-10 22:18:46 | 显示全部楼层 来自 中国广东广州
好东西        
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表