找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 934|回复: 4

修手机档口,出租房,店铺,商品房,没地线,如何接地?

好东东 发表于 2016-3-2 10:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国广西北海

马上注册,结交更多好友,享用更多功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 好东东 于 2016-3-2 11:18 编辑

中国60%-80%的房子都没有地线。
那问题来了,麻烦各位探讨下

1、修手机焊台,档口,出租房,店铺,商品房,没地线,如何接地?(花小钱,而不是花大钱把角铁埋在地下1米)
2、如果焊台没有接地,烙铁头带感应电60V-110V,修手机会损坏芯片吗?
3、如何判断烙铁头漏电?
4、如何判断烙铁头感应电?
5、如何判断烙铁头静电?




好东东  | 发表于 2016-3-2 11:59:28 | 显示全部楼层 来自 中国广西北海
自来水管以前是PVC,现在是PPR
全铁水管生活中很少见,而且电脑城大量档口离洗手间,走线起码100-200米,不可能这样搞,大工程。

回复 支持 反对

使用道具 举报

梧桐一叶 发表于 2016-3-2 12:17:25 | 显示全部楼层 来自 中国广东深圳
1、没有又省钱又有效的办法。
2、当然会。而且很容易。
3、万用表,一边接铁的自来水管(地线)这就是接地呀,一边接烙铁头。 电压档,自己看,有就是有,没有就几乎是0.
回复 支持 反对

使用道具 举报

hyt 发表于 2016-3-23 08:17:44 | 显示全部楼层 来自 中国黑龙江大庆
用数字试点比试一下,如果没有电压显示,就没有漏电。暖气管可以做地线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表