caiweixiaohui 发表于 2007-12-4 17:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国山东济南

马上注册,结交更多好友,享用更多功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
主板遭雷击,无法点亮,换IO后自动开机,开机端子无电压,重新焊接IO可以正常开机,诊断卡显示00,power good 5伏电压没有???
望高手赐教!!

[ 本帖最后由 caiweixiaohui 于 2007-12-4 17:12 编辑 ]
lcai 发表于 2007-12-5 01:22:55 | 显示全部楼层 来自 中国广东
网卡是否板载?
caiweixiaohui  | 发表于 2007-12-5 12:02:04 | 显示全部楼层 来自 中国山东济南
是板载,不过因发烫已经去掉,网卡保护芯片还在。
lcai 发表于 2007-12-5 22:20:50 | 显示全部楼层 来自 中国广东
可能是南桥的PCI总线有问题
zhupingping 发表于 2007-12-5 23:54:24 | 显示全部楼层 来自 中国四川成都
:用排除法吧!victory:
gk_1978 发表于 2007-12-6 12:25:11 | 显示全部楼层 来自 中国北京
防雷芯片拿掉
caiweixiaohui  | 发表于 2007-12-6 15:07:18 | 显示全部楼层 来自 中国山东济南
也就是说,南桥挂了!?
zbhuiyou 发表于 2007-12-12 14:35:13 | 显示全部楼层 来自 中国山东淄博
80% SB over
冰封浮云 发表于 2007-12-12 20:59:11 | 显示全部楼层 来自 中国辽宁锦州
把网卡芯片卸掉 我遇到过这样的板子
caiweixiaohui  | 发表于 2007-12-13 10:50:34 | 显示全部楼层 来自 中国山东济南
拆掉网卡芯片还是不行
SU123456 发表于 2007-12-13 10:57:02 | 显示全部楼层 来自 中国广东佛山
98%南桥的问题
jylzcl 发表于 2007-12-13 11:15:15 | 显示全部楼层 来自 中国山东烟台
先看看板子上还有没有短路的芯片,若没,基本上南桥挂了