格力空调开机1分钟左右整机自动关机维修一例

91xiu 发表于 2016-3-16 09:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国广东深圳

马上注册,结交更多好友,享用更多功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

昨天接修一台格力挂机,故障现象为开机1分钟左右整机自动关机,运行灯闪烁。拔掉插头重插开机故障依旧,因时早上,查用户电压正常,开机1分钟左右能制冷。经简单分析,能开机、能制冷、内风机运转正常,表示和温控没有关系,这与风机失速故障吻合,于是拆开内机,果然是pg电机,用万用表检查反馈信号,该机是5V信号的,用手拨动风轮,电压在0~2.36V之间波动,这是不正常的,单独拔掉信号反馈线,测反馈电压为0~5波动正常,这表示风机正常,那就是反馈电路出问题了,重点检查电容,经仔细查找,反馈线路上有一瓷片103电容,不管他,先焊下测一下,结果一下中奖,该电容漏电,从我的元件盒里找一个焊上,把电脑板归位,开机正常,用户至今也没打电话来。说明一下,因瓷片电容漏电,使反馈电压拉低,cpu无法接收到正常电压,从而判断风机有故障,进行保护状态。